المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجو المساعدة (كيفية تصميم قواعد اعمدة الانارة) ........!!!!!



م كراجة
27-02-2009, 02:20 PM
ارجو من الاخوة الكرام المساعدة في كيفية عمل تصميم لقواعد اعمدة الانارة (ايجاد ابعاد القواعد و العمق, و تسليحها). الارتفاعات المطلوبة كالتالي: (lighting poles 3m, 5m, 8m, 10m, 12m) اظن انها ارتفاعات منخفضة و ليست بالكبيرة. لمن يستطيع تقديم طريقة للتصميم و المعايير التي يجب ان تأخذ بعين الاعتبار في تصميم هكذا عناصر انشائية و شكرا.

اخوكم م. كراجة

م كراجة
27-02-2009, 09:30 PM
ارجو المساعدة اخواني

م كراجة
28-02-2009, 06:08 PM
اخوتي من منكم يستطيع تزويدي بأي معلومات او روابط عن هذا الموضوع

wael_zalock
28-02-2009, 10:20 PM
شوف يا حبيبي اي حاجة طويلة تعدي العشرة متر لازم تعمل حساب احمال الرياح والزلازل بناءا على المنطقة بتاعتك بس موضوع اعمدة الانارة دة سهل جدا لانة انا شوفت مقاول في مدينة جدة قبل كدة حفر متر ونص وصب خرسانة وغرس العمود فيها وروح دي طبعا طريقة هجية مش هندسية بس لو انتا من السعودية او اي بلد خليجي اقولك تعمل اية روح لاي شركة متخصصة في صناعة اعمدة الانارة بيبقى معاهم لكل نوع من انواع الاعمود اللى بيصنعوها كتالوج ليها نوع المواد المستخدمة وكثافة الحديد اد اية وكل حاجة عنها حتى القواعد بيقولك مقاستها كام في كام ونوع الحديد اللى بيركب فيها وكل حاجة دة حتى بقولك تحفر لغاية عمق اد اية

abdalkarimalhaddad
01-03-2009, 08:09 AM
جزاك الله خيراً

ناصر جبريل
01-03-2009, 12:53 PM
بطريقة هندسية يجب معرفة وزن عمود الإنارة وحيث أنه يكون بمنتصف القاعدة وأكيد سيكون معه plate ستثبت على سطح الخرسانة للقاعدة المفترضة بتطبيق القانون التالي:
p=p1+8%p1
حيث p1 وزن عمود الإنارة ومن ثم نطبق القانون area required=p/q حيث q هي قوة تحمل التربة bearing capacity وتكمل التصميم بعد معرفة المساحة المطلوبة للقاعدة.
أما بطريقة بلدية تقريبية فطول القاعدة لايقل عن ثلاث أضعاف طول ال plate وكذلك العرض والعمق لايقل عن 50 سم ويمكن زيادة العمق وكون أن الحالة هي إنضغاط فالخرسانة تقوم بالدور الرئيسي والحديد يمكن حسابه بطريقة تقريبية أيضا بحيث أن كل م2 به 5 أسياخ بالاتجاهين وأن لايقل قطر الحديد المستخدم عن 12 mm أي تقريبا كل 1م3 خرسانة يحتاج تقريبا 120 كجم حديد تسليح. ( هذا كله طبعا تقريبي وليس هندسي تماما).
هندسيا أيضا فلأن القوى محورية فإن توزيع الإجهادات على التربة منتظم، كما أن العنصرين الأساسيين في تحديد العمق المؤثر للقاعدة هما عزم الانعطاف الحرج وإجهادات القص.

م كراجة
01-03-2009, 07:55 PM
شكرا اصدقائي على معلوماتكم لكن لم اجد حتى الان ما ابحث عنه. في البداية انا اعمل في الرياض- السعودية و اعمل مع في شركة مقاولات في مشروع يحتوي على العدد الكبير من اعمدة الانارة الذي حدث ان المورد لاعمدة الانارة سلمنا كتالوج و عليه كل ما التفاصيل من قطر و سماكة العمود و تفاصيل ال plate and anchor polts و ابعاد و تسليح القاعدة لكل ارتفاع. المهندس الاستشاري وافق على كل التفاصل الا حجم القاعدة حيث قام بتكبير جميع احجام القواعد الى الضعف بحيث اصبحت كبيرة جدا و انا بصدد عمل اعادة تصميم لهذه القواعد و لا يمكن اقناعه بكلمة منها او هناك كما تفضل الاخوة اعلاه مشكورين.
على كل حال انا بدات بأعداد التصميم و بدات بحساب الاوزان و الاحمال حيث قمت بحساب wind load pressure و تحويله الى force و بذلك حصلت على moment المؤثر على القاعدة و ايضا الوزن العمودي من عمود الانارة و الانارة نفسها. المشكلة هو ان قيمة ال moment كبيرة جدا بالنسبة ل vertical load و هذا يسبب eccentricity عالية جدا لا يمكن تصميم القاعدة بالشكل التقليدي . و حيث انيي كما رأيت قواعد الانارة في بعض المشاريع يكون عمق القاعدة اكبر الابعاد اكبر من الطول و العرض للقاعدة و تصمم بدون column nik ارجو ممن يستطيع تزويدي بطريقة يمكن الحصول بها على نتائج مثل هذه . حيث انني اعرف طريقة تصميم ال isolated footing و لكن لا احصل على النتائج المطلوبة.

مثال: عمود الانارة بطول 5م مقدم في الكتالوج بقاعدة ابعادها 50cm depth, 40cm width, 40cm length

salah elshafey
02-03-2009, 03:47 PM
أخي الكريم

أنا تعرضت كثيرا لهذا وعادة المورد أو الكاتالوج لابد أن يذكر فيه أبعاد القاعدة المسلحة حسب طول عمود الإنارة
عادة هذه هي التي تنفذ
أو تطلب من المورد الأحمال (أفقي - رأسي) وتصمم القاعدة ولابد من التأكد من الإجهاد المسموح بة للتربة وادوران والإنزلاق